突发停电应急预案1

  一.平时应做工作:

  ①软化水箱水位应在三分子二以上,高位水箱应满水位。

  ②锅炉应保持正常水位。

  ③停电应急灯应状态良好,并备强力手电筒,可备随时使用。

  ④严格设备巡检制度,确保设备具有应急能力。

  二.停电时应急措施:

  ①保持冷静,对事故情况作出判断。

  ②判断为突发全厂停电事故,立即打开烟气紧急排放阀,让烟气从紧急排放通道排走,防止爆燃。

  ③将中控室电柜内所有设备电源打到“停止”位置,防止突然来电误启动。

  ④在分水缸处,打开高位水箱至分水缸联络阀,检查给料机旁边水套是否有水溢流。 ⑤检查高位水箱出水阀是否常开,观察高位水箱内水位,对高位水箱存水水量能维持多久进行估计。

  ⑥关小并逐渐关闭分汽缸出口阀,减少锅炉炉水消耗。

  ⑦关小炉膛夹套冷却水补水阀,下料水套冷却水一次阀,二燃室顶盖冷却水阀,烟道冷却水阀,检查有谁溢流即可。

  ⑧检查高位水箱水消耗及水位下降情况,对高位水箱水量维持时间进行再一次估计。 ⑨检查料仓情况,料仓料位情况,对料仓进行铁棍插棍,防止料仓烧穿。 ⑩联系电厂,询问停电情况,确定恢复供电时间。

  ?报告领导,对现场情况、应急措施处理情况、电厂停电反馈信息、仍存在问题向领导汇报。

  ?对锅炉水位、各水套内水是否溢流、高位水箱存水情况、分汽缸压力、汽包压力、现场情况、停电情况进行时刻监控。

  三.来电后措施:

  ①对全厂设备进行一次全面检查,确定没有造成重大损失后,准备恢复系统运行。 ②将中控室电柜设备电源打到“自动”位置,启动引风机,对生产线烟道进行吹扫,让烟道恢复负压运行状态。关闭烟气紧急排放阀。

  ③启动循环水泵,对高位水箱进行补水,当高位水箱水量补满后,关闭分水缸至高位水箱联络阀,恢复分水缸到

阅读全文